南瑞继电保护RCS-9613CS发出差流报警信号,求助!【附资料】

发布于:2008-11-09 22:52:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司是石化企业,用的是南瑞继电保护RCS-9613CS线路纵联差动保护,在启动一个大电机的时候发出差流报警信号,并且在电机运行的时候一直在发信号,电机是3200kW的,电机的额定电流是232A,用的是软启动,下面是发出报警信号时我抄的数据,请高手给分析一下:
A侧:Ia=1.10,Ic=1.09,I1=1.09,Il=1.06,Ir=1.08,Icd=2.18
B侧:Ia=1.12,Ic=1.11,I1=1.11,Il=1.09,Ir=1.08,Icd=2.18
CT变比是1500/5,两侧的变比一样,而且都是两相式CT,差动保护启动电流为8A。
请高手给分析一下为什么会发差流报警信号,多谢了!
南瑞继保书上说是,但装置未达到差动启动电流定值而差流大于0.3In时,装置延时5秒发差流报警信号。
是我们线接错了还是确实是差动启动电流定值而差流大于0.3In了?
这里有一个公式:
DI=|Il+Ir|-0.7(|Il|+|Ir|)>=0.3In
Il为本侧电流综合量,为向量形式
Ir为对侧电流综合量,为向量形式
In为额定工况下电流综合量,为向量形式
电流综合量I=I1+6I2


请高手帮忙!

另外上传一些南瑞继保的资料

[ 本帖最后由 wang.sg12 于 2008-11-12 08:50 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xzz1975
    xzz1975 沙发
    不太明白,需要学习
    2011-03-21 18:02:21

    回复 举报
    赞同0
  • shijian1981
    shijian1981 板凳
    极性反了吧。
    2010-10-30 20:21:30