各位高手,请问在中压柜里我们看到的很多配电柜采用2CT(A-C)测量,在N线上串一电流表(B相电流),三者之间有着什么关系?为什么要这样做?在通电运行后,负荷平衡,但是B相电流只是A或C相电流的一半,怎么解释?多谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lgw768
    lgw768 沙发
    多谢3楼,但我还不是很明白,不知道你能说一下相量和的推导公式吗?还有,用平衡四边形法则能解析吗?
    多谢5楼,实际情况确实是这样。
    多谢6楼,电流表就装在同一台柜,用2.5平方的线。
    多谢7楼,查过极性没有反。
    2008-11-17 20:26:17

    回复 举报
    赞同0
  • tianuu
    tianuu 板凳
    A相跟C相的CT极性不一致,导致B相电流只是A或C相电流的一半。
    2008-11-14 21:09:14

    回复 举报
    赞同0