如何实现变电所配电系统的控制?

发布于:2005-03-29 16:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。
看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 城市边缘
    城市边缘 沙发
    按上面几位的说法,“高压手动,低压自动”的做法到不是常见(或者说不太妥当的)做法了,但是我所翻阅的图集,包括标准院和中国建筑设计研究院出的,都是这样的做法。我现在有点晕了。
    2005-03-31 09:03:31

    回复 举报
    赞同0
  • 城市边缘
    城市边缘 板凳

    谢谢兄台的分析,收获不少,但是有一点不同意,“如果单台变压器不能带全部负载,就不能设低压母联自投”这是低压系统最常见的作法,两台变压器联络,每台变压器都是按大于所有一二级负荷来选择,而不是按全部负荷,所以低压母联的之前必须断掉三级负荷。
    2005-03-31 08:59:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。