一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。
看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
bjkg11@co163
沙发
既然两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。好么将高压装设BZT很合适啊!低压的自动装置可以改成手动;这样也就不用考虑负荷问题啦!我单位就是这样的!
2007-08-20 21:44:20
赞同0
-
ccchhh
板凳
权威机构与非权威的,在技术上应是平等的。根据现场实际需要做吧,有好的条件不用,不是可惜?
2005-04-01 13:43:01
赞同0