阅读下一篇
板换的传热系数按多少算?我选型的一台板换BR35-30汽水换热型,选型表上热负荷为1045KW,蒸汽流量1.68t,循环水是50/60℃用于空调制热。但我用公式Q=A*K*对数温差T,来反算热量(按板换最低换热系数3000w/m2K计算)=30*3000*68=6120KW这是怎么回事?如果按选型表上的参数计算传热系数就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,我理解是反算的换热量是指30m2的板换的最大换热能力,而参数表只是提供的一种很保守的选择,是否我哪里错了?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
回复 举报