我选型的一台板换BR35-30汽水换热型,选型表上热负荷为1045KW,蒸汽流量1.68t,循环水是50/60℃用于空调制热。
但我用公式Q=A*K*对数温差T,来反算热量(按板换最低换热系数3000w/m2K计算)=30*3000*68=6120KW
这是怎么回事?如果按选型表上的参数计算传热系数就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,
我理解是反算的换热量是指30m2的板换的最大换热能力,而参数表只是提供的一种很保守的选择,是否我哪里错了?
请教大家了。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
co1472030326739
沙发
楼主有空加我qq379986970一起讨论不,我也有一个类似的情况需要处理,我这也是蒸汽供热水给空调
2016-08-30 08:46:30
赞同0
-
co1471050842171
板凳
不知道蒸汽的温度吗?,按换热面积不合适