我们这边电缆过路原考虑穿钢管,现考虑成本,更改为穿DN200水泥加筋管,我们领导要求一根DN200穿2根95平方和2根150平方电缆,电缆为铠装的,穿过管子是没有问题的,从电气设计原则上个人认为不能穿哪么多,请教高手这样的做法合适么?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板按实际使用配电缆,与电焊机的工作方式有关,自动焊的暂载率在65%以上,手工焊在45%以下。
我做过一个焊接培训试验室,16个手工焊工位(可以接16台手工焊机)和2台自动焊(输出1000A的),加上其他辅助设施的用电,同楼主一样,用HR5-400刀熔,二根120的YJV22,经多次培训考试,实际证明安全可靠。
回复 举报
按你的负载,400A的开关比较紧张