土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于10台电焊机电源配线问题?

关于10台电焊机电源配线问题?

发布于:2008-11-07 09:03:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有10台电焊机,其中4台38KVA交流电焊机,其他为CO2电焊机 KRII500A,为其设置配电箱,刀开关为400A,电源线应该取多大电缆线呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    按电焊机容量配电缆,楼上说的对,400A开关也太小。
    按实际使用配电缆,与电焊机的工作方式有关,自动焊的暂载率在65%以上,手工焊在45%以下。
    我做过一个焊接培训试验室,16个手工焊工位(可以接16台手工焊机)和2台自动焊(输出1000A的),加上其他辅助设施的用电,同楼主一样,用HR5-400刀熔,二根120的YJV22,经多次培训考试,实际证明安全可靠。
    2008-11-08 05:25:08

    回复 举报
    赞同0
  • 宛龙九八
    宛龙九八 板凳
    如果按400A额定电流选,可以两根3x185+1x95并敷
    按你的负载,400A的开关比较紧张
    2008-11-07 14:02:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DN200管穿铠装电缆问题

我们这边电缆过路原考虑穿钢管,现考虑成本,更改为穿DN200水泥加筋管,我们领导要求一根DN200穿2根95平方和2根150平方电缆,电缆为铠装的,穿过管子是没有问题的,从电气设计原则上个人认为不能穿哪么多,请教高手这样的做法合适么?

回帖成功

经验值 +10