土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DN200管穿铠装电缆问题

DN200管穿铠装电缆问题

发布于:2008-11-07 07:58:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这边电缆过路原考虑穿钢管,现考虑成本,更改为穿DN200水泥加筋管,我们领导要求一根DN200穿2根95平方和2根150平方电缆,电缆为铠装的,穿过管子是没有问题的,从电气设计原则上个人认为不能穿哪么多,请教高手这样的做法合适么?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    做法是可以的,但管子内径不够大,最小也要Φ400,省钱是应该的,要省的科学,多根电缆挤一块儿,散热不好,会烧坏电缆的。最好还是一根电缆穿一根管子。
    2008-11-08 04:39:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PVC-U型塑料管能否替代SC钢管作为电缆保护管?在进楼、过路处

多层住宅,每个单元有电缆引入,一定要穿钢管吗?市政电力电缆大多穿PVC-U型塑料管,能否采用这种管?过车道路下一定要用钢管保护吗?PVC-U型塑料管可以吗?:Q

回帖成功

经验值 +10