原来的制冷系统中蒸发器长为9米,毛细管长为2.4米,压缩机是123w,冷凝器不变,现在想要改短蒸发器的长度到7米,我的制冷剂是R134A,请问毛细管要改多长?有没有公式能算,或者还需知道哪些条件?小弟多谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
wybbyw
沙发
在这里我认为李老师的说法有道理,如果其他不变。而蒸发面积减小而供液量不变的话(也就是说毛细管不变)那么必然会造成制冷剂汽化不完全最终造成湿压缩。
2009-04-13 15:57:13
赞同0
-
峰哥
板凳
http://bbs.co188.com/list/2051_0_1.html
2009-01-23 20:36:23
赞同0
加载更多而820兄的说法我是错误的,820兄在6楼说到‘蒸发器变小之后,未蒸发完的制冷剂滞留在蒸发器内使得蒸发压力上升;
这个说法也是错误的,其实其他不变只是缩短蒸发面积那么蒸发压力一定降低。
[ 本帖最后由 wybbyw 于 2009-4-13 16:02 编辑 ]