土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 有关毛细管长度问题

有关毛细管长度问题

发布于:2008-11-06 18:53:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
原来的制冷系统中蒸发器长为9米,毛细管长为2.4米,压缩机是123w,冷凝器不变,现在想要改短蒸发器的长度到7米,我的制冷剂是R134A,请问毛细管要改多长?有没有公式能算,或者还需知道哪些条件?小弟多谢了

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tecumse
    tecumse 沙发
    有经验公式

    长度比=内径比的4.6次方

    不过你的蒸发器尺寸改了,充注量变了,这个公式也就没有用了

    重新计算你的系统参数吧,需要专业软件
    2008-11-11 11:59:11

    回复 举报
    赞同0
  • xnwqzczl
    xnwqzczl 板凳
    请问有指教 的吗
    2008-11-09 19:29:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.67 万条内容 · 877 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管机响声很大,求原因

10月份刚装的 6匹 一拖一风管机有2台制热 噪音很大 其他几台都没有求原因

回帖成功

经验值 +10