在设计喷淋时 从最不利点喷头依次计算各管段的流量和损失,直至作用面积内最末一个喷头为止,以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失.
现在是这样的情况,我有3层做喷淋,第3层的流量是26.6L/S.那立管对不.在第2层的时候就应该有流量53.2L/S.在第1层的时候就应该有79.8L/S.这样与 以后管段的流量不再增加,仅计算管道水头损失 这句话矛盾么
那我计算以后管段的沿程损失的时候都是按26.6L/S计算,还是按实际流量计算损失.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhccc
    zxhccc 沙发
    只是计算作用面积内的流量,同时着火面积只考虑160平。
    2012-12-23 10:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • 小北京
    小北京 板凳

    按照规范就是这个意思
    2012-11-20 11:53:20