有没有在大型商场或shoppingmall使用水环热泵的案例,最好是在上海地区。不知使用情况如何。从理论将水环热泵+电蓄热+冷却塔配置用在单层面积比较大的商业建筑是比较合理的,但不知实际案例使用情况如何。请各位有兴趣同仁参加讨论。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
在热水供热系统以及空调冷冻水系统
中各热(冷)用户的实际流量与设计要求
流量之间的不一致性称为该用户的水力失
调。水力失调的程度可以用实际流量与设
计要求流量的比值X 来衡量,X 称水力失
调度。
X = QS/QJ(Q S:用户的实际流量,
Q J :用户的设计要求流量)
水力平衡是指网路中各个热用户在其
它热用户流量改变时保持本身流量不变的
能力,通常用热用户的水力稳定性系数r
来表示。
r =1/ XMAX = QJ/ QMAX