土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

地方办公楼电量大于250KW自设变电所.

发布于:2008-11-04 22:50:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们这里有个规定..当用电设备大于250KW时.应自设变电所.

现在有一办公楼5000平米..我计算一下估计要400多KW..请问大家一下是不是要用高压(本工程面积较小.屋内不可能做配电室...)

1.我在室外做箱变可以吗??

2.本工程二类负荷.如果可以做箱变是不是里面应该有二个变压器...(大概2X250KVA的可以吗?)

请教各位高手

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 王春海
    王春海 沙发
    大家哪里是不是--不可以一路高压带二变压器....也满足二级负荷呢??? 还用做发电机...
    2008-11-05 13:29:05

    回复 举报
    赞同0
  • xiaohe19le
    xiaohe19le 板凳
    民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92第3.3.1条规定:用电设备容量在250KW或需用变压器容量在160KVA以上者,应以高压方式供电。
    个人认为宜设置一台变压器及一台发电机。
    2008-11-05 10:13:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:380V转220V

现场情况:甲方提供 AC380V+PE线 3相4线制电源,但现场用电设备为AC220的。注意:甲方没有提供零线(即N线),请问如何实现380V转220V,用变压器的话是采用单相变压器还是三相变压器,变压器如何接线?

回帖成功

经验值 +10