现场情况:甲方提供 AC380V+PE线 3相4线制电源,但现场用电设备为AC220的。注意:甲方没有提供零线(即N线),请问如何实现380V转220V,用变压器的话是采用单相变压器还是三相变压器,变压器如何接线?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
王春海
沙发
大家哪里是不是--不可以一路高压带二变压器....也满足二级负荷呢??? 还用做发电机...
2008-11-05 13:29:05
赞同0
-
xiaohe19le
板凳
民用建筑电气设计规范 JGJ/T 16-92第3.3.1条规定:用电设备容量在250KW或需用变压器容量在160KVA以上者,应以高压方式供电。
2008-11-05 10:13:05
赞同0
加载更多回复 举报
个人认为宜设置一台变压器及一台发电机。
回复 举报