求助:380V转220V
求助:380V转220V
现场情况:甲方提供 AC380V+PE线 3相4线制电源,但现场用电设备为AC220的。注意:甲方没有提供零线(即N线),请问如何实现380V转220V,用变压器的话是采用单相变压器还是三相变压器,变压器如何接线?
发布于
2008-11-04 21:03:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(57 )
dlgsdlk
到甲方电源侧看看,是什么供电方式?TT?TN-C?TN-C-S?TN-S?IT方式?若果是IT方式,那只好加隔离变压器了,来取220V电压。如果是TN-C、TN-C-S方式,你可与甲方商量将PE线,变成PEN线,到你的电源侧后做重复接地,在分出N线和PE线。TN-S的话,估计你上个比那雅琪的话,还不如用5芯电缆省钱呢
2010-04-05 17:24:05
来自 PC
评论
举报
xbwmail
碰到这种低压系统,就打蔫啦,呵呵,纯粹向大家学习吧
2010-03-31 15:35:31
来自 PC