数台风冷机组选用水泵计算阻力,如何计算
数台风冷机组选用水泵计算阻力,如何计算
我选用6台风冷模块机,在选用水泵的时候,把每台的阻力累加在一起,算出总的阻力,还是只选择一台压力即是总的压力的呢,请朋友指教
发布于
2008-11-04 22:16:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ylttzkx
正常是并联系统,当然只算一台了,这何须问?阻力按最不利环路计算,再看看教科书吧
2008-11-06 02:44:06
来自 PC
评论
举报
haierlihe
:handshake 哈哈,感谢楼上的指点,基本上是明白的啦