土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 1800KW左右的总负荷,采用模块式风冷机组是否合适?
我看麦克维尔模块机样本所示的冷量范围为46-780KW

全部回答(34 )

  • qq_dna
    模块式的不是很适合这个项目。

    两台风冷热泵(螺杆)或许更加适合。

    政府的办公楼不建议用冷水机组+锅炉的形式。但是如果从节能角度来看可以选用本形式。
    2008-11-10 14:56:10 来自 PC 评论 举报
  • eye3.hand3
    建议楼主最好做这2个方案的分析,包括前期投资及运行费用比较。另外再考虑一下供暖,如果不需要供暖就算了,如果需要供暖是否有市政。这些都要考虑的,不能这么苍白的讨论要风冷还是水冷什么的:loveliness:
    2008-12-08 12:49:08 来自 PC 评论 举报
加载更多