土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 比例差动制动系数的校验!!!

比例差动制动系数的校验!!!

发布于:2008-11-02 13:36:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
保护检验中,有谁做过比例差动制动系数的校验!!!?可以分享一下经验吗!?!
  • yywdday2005701
    检验起动值、拐点电流、比率制动系数;以及谐波制动。其中起动定值涉及到各侧交流量分别校验,这里关系到平衡系数的检验;比率制动系数检验是在模拟穿越性外部故障时变压器差动保护的制动特性检验,建议取两点进行检验斜率。谐波制动就比较容易,但需注意应该设好谐波量后冲击加入,模拟实际,这样才有意义,通常定值是0.15~0.2,但常常要加到比定值高出三个百分点后才能可靠制动。
    2008-11-02 15:44:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我们这里跳了4个变电站6台主变

间隙保护动作跳了两台220KV主变和4台110KV主变,

回帖成功

经验值 +10