我们这里跳了4个变电站6台主变

发布于:2008-11-02 12:45:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
间隙保护动作跳了两台220KV主变和4台110KV主变,

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hhpeng1009
    hhpeng1009 沙发
    查到原因了.是有一条线路,由于农民在砍树,造成短路.线路保护装置由于有家族性问题,出现拒动,造成其它变的主变间隙动作,
    2008-11-02 21:01:02

    回复 举报
    赞同0
  • han1983tao
    han1983tao 板凳
    请问你们间隙保护设置的是0.3还是0.5S,是同时跳的吗
    2008-11-02 16:13:02