书中说柱下条形基础的梁柱交接处要做放大头,但这里施工较麻烦,能不做肯定最好,实际工程中很多没做,请教:什么情况时应做,什么情况时不做?是否柱小于梁宽时就不用做了??
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句柱下条基和墙下条基的计算方法不一样地!
============================================================================================
基础类型:墙下条基
计算形式:验算截面尺寸
已知尺寸:
B1 = 1000(mm), B = 400(mm)
H1 = 200(mm), H2 = 200(mm)
埋深 d = 2000(mm)
材料特性:
混凝土:C25 钢筋:HPB235(Q235)
荷载数据(每延长米):
竖向荷载F = 200.00kN
土自重G = 108.00kN
M = 0.00kN·m V = 0.00kN
二、作用在基础底部的弯矩设计值
M0 = M + V×d = 0.00 + 0.00×2.00 = 0.00kN·m
三、修正地基承载力
修正后的地基承载力特征值 fa = 118.00 kPa
四、轴心荷载作用下地基承载力验算
根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)中公式(5.2.2-1)得
pk = (Fk + Gk)/A = ( 148.15 + 80.00 ) / 2.00 = 114.07 kPa ≤ fa = 118.00 kPa
满足要求
五、受弯计算结果
计算公式:
按《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)公式(8.2.7-4)进行验算:
p = 154.00kPa
MI = 32.00kN·m
受力钢筋计算面积:482.61mm2/m
主筋计算结果:
计算面积:482.61mm2/m
采用方案:A10@140
实配面积:561.00mm2/m
分布钢筋计算结果:
计算面积:0.00mm2/m
采用方案:A8@200
===============================================================================
柱下条基的计算模型是弹性地基梁或者倒置楼盖模型