土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下条形基础的梁柱交接处要做不要做放大头

柱下条形基础的梁柱交接处要做不要做放大头

发布于:2005-03-26 11:39:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
书中说柱下条形基础的梁柱交接处要做放大头,但这里施工较麻烦,能不做肯定最好,实际工程中很多没做,请教:什么情况时应做,什么情况时不做?
是否柱小于梁宽时就不用做了??

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 江南9527
    江南9527 沙发


    我同意次看法。
    2005-04-07 19:52:07

    回复 举报
    赞同0
  • yyj1969
    yyj1969 板凳
    只要柱宽大于基础梁宽都要做放大头
    2005-04-05 16:19:05

    回复 举报
    赞同0