大型商场,原本想用全空气系统,但机房太小了,放不下机组,想改用吊顶式空气处理机组+新风空气处理系统,合适吗?吊顶式空气处理机组怕漏水,是否应采用干工况运行?请大侠赐教!!谢谢!!
  • bj5945
    bj5945 沙发
    首先请参照设计图纸施工,请尊重设计,不要瞎改八改的:Q :Q 第二,吊顶式空气处理机组+新风空气处理系统可行。(难道吊顶式空气处理机组就不能用来处理新风吗???)注意处理好机组的噪声。单台机组处理的风量不要太大。第三,“吊顶式空气处理机组怕漏水,是否应采用干工况运行?"干工况下运行,冷冻循环水就没有泄漏的可能了???:lol :lol 。现有工程中的漏水大多是施工质量问题,如果你是施工单位请相信自己的施工水平。第四,干工况运行,你打算怎么个运行法,冷冻水温度你打算怎么设定呀。室内湿度,你打算怎么控制呀。新风空气处理系统你打算怎么配置呀。第五,“吊顶式空气处理机组怕漏水,是否应采用干工况运行?”你能说出这样的话来,我估计你不是搞暖通专业的。:L :L :L :L :L :L :L :L