请教一绕线电机与鼠笼电机的问题刚做到一项目,没有经过设计院。甲方要求我们做一套电抗降压启动方案。合同签定后,是VCF+电抗降压+旁路启动另外一厂家的10KV电机,而电动机是过外的最后我要参数时发现电机为绕线电机。可是合同已经签定。我解释我们电抗启动方案只能用在鼠笼电机上,我建议他们使用平敏电阻转子侧控制的方案。可合同已经完毕,甲方钱已经给了,这就比较麻烦。现在我有一建议,但我是做成套的,我对电机了解不是很深。有个想法,我想把他们的绕线电机转子侧三个头不加控制,然后在定子侧使用10KV电抗降压启动方案。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
dljeth
沙发
2008-11-10 23:49:10
赞同0
-
onlyd
板凳
并网前开大主汽门能提高转速,而并网后开大主汽门是增加发电机的有功输出。
2008-11-02 23:50:02
赞同0
加载更多你这不是并网了嘛?你把发电机出口断路器跳开试试看?转速还变不变?