请教一绕线电机与鼠笼电机的问题

发布于:2008-10-31 21:11:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
刚做到一项目,没有经过设计院。甲方要求我们做一套电抗降压启动方案。
合同签定后,是VCF+电抗降压+旁路启动另外一厂家的10KV电机,而电动机是过外的
最后我要参数时发现电机为绕线电机。可是合同已经签定。我解释我们电抗启动方案只能用在鼠笼电机上,
我建议他们使用平敏电阻转子侧控制的方案。可合同已经完毕,甲方钱已经给了,这就比较麻烦。
现在我有一建议,但我是做成套的,我对电机了解不是很深。
有个想法,我想把他们的绕线电机转子侧三个头不加控制,然后在定子侧使用10KV电抗降压启动方案。
不知道改装后的绕线电机运行是否会出现问题?而改装的电机在性能上会不会鼠笼电机有很大差异。
鄙人不才,希望有人能解决。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • colourcat_3392
    更改合同是比较麻烦的,不是双方,涉及三方。我想知道,我的方法是否可行,有没有人这样做过?
    2008-11-01 11:44:01

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    在10KV系统加降压起动的设备费用肯定要比在转子(电压肯定低于10KV)回路加电阻高,“合同已经签定”,可以加个补充技术协议,改变合同中的技术方案(原因是订合同时,甲方没有提供电机参数)。
    从理论上说,把绕线式电机的转子短接后,同鼠笼式异步电动机。但绕线式电机厂家在制造时设计的参数,是考虑转子限电流起动的,用一次加电抗起动,cosφ很低,起动电流小的不多,且起动转矩远比转子串电阻小,建议还是用转子串电阻的方案吧。
    2008-11-01 09:03:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。