阅读下一篇
三相零线与火线分开布线会有什么影响?前题:本单位有三台变压器(在同一地点),1#(315KVA)、2#(400KVA)、3#(400KVA),其中1#供给照明,2#、3#分别供给不同的设备。有一条1600T平皮带牵引机,布线时由于施工不便的问题,其三相电源线是从3#变压器引入、零线是从1#变压器引入。当然是从配电房到变压器经过了长约200多米的线路及1~2个中间配电柜。该牵引机采用西门子6RA28控制。2#变压器及3#变压器还接有其他设备,多为欧陆590控制,也有采用6RA23控制和变丹佛斯、台达及东元变频器控制的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句控制回路:控制元件检查是否有损坏的,检查看是否有电源到断路器的合闸线圈
还有看是否已经是储能好了
你的转换开关是否是在自动档的位置
机构:合闸半轴是否卡滞等等.
回复 举报
回复 举报