土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 2008年暖通工程师答辨时专家问的一个问题.请教!

2008年暖通工程师答辨时专家问的一个问题.请教!

发布于:2008-10-31 08:55:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在炎热的夏天,
又下着小雨.
在这种高热高湿的情况下,
怎样才能如何保证冷却塔的冷却温差?
也就是说如何把冷却水降到设计的温度?
限制条件:冷却塔风机和冷却水泵不是变频的;不能改变冷却塔风机的叶片角度.
请各位高手帮忙解答下,谢谢!

全部回复(78 )

只看楼主 我来说两句
  • waj
    waj 沙发
    这个是一个纯理论性的问题,专家想考你的是:在这种外部条件下,通过空气来散热已经很难达到要求,你该如何办?显然只能通过非空气的介质来散热了,答案呼之欲出了吧,就是水啊。我估计你说把冷却塔外壳打开,用雨水来降温,可得100分;你回答加大自来水补充量(在集水盘处放水)可得60分。总之回答这两点都可以及格了。:lol
    2008-11-18 09:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • zifeng_003
    zifeng_003 板凳
    炎热的夏天,下着小雨的时候,雨水蒸发会吸热的,这样的桑拿天气不会持续多久。建议关闭空调,改用风扇。