地面以上自然排烟,地下室正压送风的送风量我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:1、压差法:L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25 =0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25 =790m3/h2、风速法:L=n*F*v*(1+b)*3600/a =2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8