地面以上自然排烟,地下室正压送风的送风量

发布于:2008-10-29 11:32:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我这有一29层住宅,防烟楼梯间地面以上自然排烟,地下仅一层机械加压送风,地下楼梯间有俩门(1mX2.1m)分别与地下室和一层连接,我是这么计算送风量的,请高手指点:
1、压差法:
L=0.287*f*p**(1/b)*3600*1.25
=0.287*(0.01+0.02)*50**(1/2)*3600*1.25
=790m3/h
2、风速法:
L=n*F*v*(1+b)*3600/a
=2*1*2.1*0.7*(1+0.2)*3600/0.8
=15876m3/h
取最大值,送风量为15876m3/h。
*******对于风速法有个疑问:手册上说20层以下的同时开启门的数量取2,但是只有1层的话也取2的话是否合适呢?
*******两种计算方法为什么风量差别那么大呢,是我对公式的理解有错误吗??