一个关于电容补偿计算的问题JSL-15-10-280KW电机的效率约为91%,功率因数约为0.81,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.95,则需要补偿电容器容量为:补偿前:COSφ1=0.81,φ1=0.6266,tgφ1=0.724 , 补偿后:COSφ2=0.95,φ2=0.3176,tgφ2=0.329 ,Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=280*(0.724-0.329)=110.6(Kvar) ,取整,约需要补偿120Kvar的电容器 ,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句嗯,你说的对
我只考虑了在变电站的应用情况
回复 举报
用得最多的是“直流弧焊机”,还有“龙门刨”、“电瓶车”。
回复 举报