土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (求助)关于无功补偿电容的问题

(求助)关于无功补偿电容的问题

发布于:2008-10-29 13:52:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本公司电柜无功补偿电容失效,需更换。

在电力补偿方面,本人菜鸟:), 在此请教各位坛友:
1.如附件所示,原有电容为法国阿尔卑斯(ALPES),鉴于成本考虑,决定采用国产电容;还需考虑安装尺寸;
电容外观尺寸:220(长)×170(宽)×270(高),请大家提供类似可替换的国产电容。
电容全貌.JPG
铭牌.JPG

2.无功补偿电容容量计算,是不是以变压器容量的30%来计算?
也就是说本公司1600KVA的变压器(10KV/0.4KV),无功补偿总电容容量在1600×0.3=480KVAR;
但公司无功补偿柜设计电容总容量总共才300KVAR(50KVAR,6组),是不是设计容量不够?:L

[ 本帖最后由 liye_10 于 2008-10-29 13:59 编辑 ]

电容全貌.JPG


铭牌.JPG

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sshch2001
    sshch2001 沙发
    国产电容都还可以的,如桂林电容器,无锡也有几家
    2008-10-30 14:12:30

    回复 举报
    赞同0
  • cuiyongpeng604
    1.现在国产电容质量还可以,我们用过来恩伟业的,至今没有出现过质量问题
    2.你电容量的计算要参考你设备容量,如果有产生谐波的设备,要考虑滤波.
    3.我看你们电容器的额定电压是400V,建议选择额定电压450V的
    2008-10-30 13:06:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频启动时间?消防泵变频启动?

一项目第二电源无法引来及上柴油发电机受场地限制,现甲方同意采用EPS作备用电源。为降低EPS选型容量,要求泵类采用变频启动以节约EPS费用。问题是消防泵是否允许采用变频措施,图集只看到软启动方式。水专业要求消防泵必须在30秒内启动切投入工作。本人多变频设备不清楚,望高手解惑。是否能满足水专业提出的要求。 在论坛里搜索了一下相关内容,不是很明确!望答疑?

回帖成功

经验值 +10