一项目第二电源无法引来及上柴油发电机受场地限制,现甲方同意采用EPS作备用电源。为降低EPS选型容量,要求泵类采用变频启动以节约EPS费用。问题是消防泵是否允许采用变频措施,图集只看到软启动方式。水专业要求消防泵必须在30秒内启动切投入工作。本人多变频设备不清楚,望高手解惑。是否能满足水专业提出的要求。
在论坛里搜索了一下相关内容,不是很明确!望答疑?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangzhdg
    zhangzhdg 沙发
    变频启动.........
    2008-11-01 16:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • pz30
    pz30 板凳
    不用软启动主要是为了节约EPS容量,设计手册上EPS启动电机的话,软启动方式为2.5倍,而变频启动只为1倍,EPS这玩意贵啊,所以用变频启动喽:lol ,大家能说说看吗?