土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于T形截面斜截面承载力的疑惑

关于T形截面斜截面承载力的疑惑

发布于:2008-10-28 16:27:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近翻了下课本,复习了下斜截面承载力的计算,其中有一道例题,是计算T型截面的斜截面承载力的,书上是按砼规7.5.4-2计算,既按一般受弯构件来计算的,而且课本上还有一句话“对于T形截面简支梁而言,无论何种荷载情况,均不考虑剪跨比的影响”,再翻回规范,并无这样的规定,为什么T形截面简支梁可以不考虑剪跨比的影响呢?是否是考虑到受压翼缘对斜截面承载力的有利作用呢?但按规范的意思并没有这样说啊,按规范的意思当受集中荷载时不管什么截面还是应该7.5.4-4来计算吧,对吗?请高手指教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wajuegong
    wajuegong 沙发
    关于T形截面斜截面承载力的疑惑
    最近翻了下课本,复习了下斜截面承载力的计算,其中有一道例题,是计算T型截面的斜截面承载力的,书上是按砼规7.5.4-2计算,既按一般受弯构件来计算的,而且课本上还有一句话“对于T形截面简支梁而言,无论何种荷载情况,均不考虑剪跨比的影响”,再翻回规范,并无这样的规定,为什么T形截面简支梁可以不考虑剪跨比的影响呢?是否是考虑到受压翼缘对斜截面承载力的有利作用呢?但按规范的意思并没有这样说啊,按规范的意思当受集中荷载时不管什么截面还是应该7.5.4-4来计算吧,对吗?

    没人知道吗:Q
    2008-10-29 17:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • wajuegong
    wajuegong 板凳
    顶,我也有同样的问题
    2008-10-28 21:05:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

温度筋密点就不宜?

《混凝土规范》第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,……。为什么取宜取为150-200mm,不是密点更好?

回帖成功

经验值 +10