土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 温度筋密点就不宜?

温度筋密点就不宜?

发布于:2008-10-28 15:54:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土规范》第10.1.9条 在温度、收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150-200mm,……。
为什么取宜取为150-200mm,不是密点更好?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 格林塔
    格林塔 沙发
    我是楼主,感谢4楼的解答!THANK YOU!
    2008-11-04 17:25:04

    回复 举报
    赞同0
  • heroking-136
    heroking-136 板凳
    规范此规定,是考虑到温度钢筋一般都用在砼构件的外表面,太小的间距会给施工振捣带来许多不便,而楼板面积又太大,都使用小型振捣器耗用的人力、物力太多,施工时间也会大幅增加,其质量也难以保证,故给出“宜”,但此处并非超出其规定范围就“不宜”。具体问题需具体分析对待,如果该板确实重要,受温度影响又较大,经计算所需温度筋很多,那么就需要布得密些也无妨,只是要提醒施工单位需严格控制其施工,制定合理的施工方案和操作流程以确保质量。但这种情况到目前为止,在实际工程中还尚未见到。
    你的意见,“密些更好”也是对的,但只是在理论上,而未考虑它的实际操作问题和质量保证问题。
    2008-10-31 12:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2195 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下钢接铰接的问题

问过挺多人的,说法各异,有的说一般认为连续的为钢接,简支的为铰接;有的说铰接就是允许带裂缝工作 似乎楼梯梁是可以按铰接来处理 请问以下几个问题: 一 封头梁的问题: 1.悬挑出去的梁为什么PKPM没有加箍筋(我有调整支座让悬挑梁铰接) 2.封头梁是否可以设为铰接; 哪位前辈能否具体解释下 二 结构楼面标高的问题,结构楼面标高通常不为整数,假如是降3cm,那么如果碰到阳台\卫生间这样的地方是不是楼面也跟着降?

回帖成功