土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房内电缆沟问题

厂房内电缆沟问题

发布于:2005-03-25 14:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我正在做一个钢结构厂房电气设计,甲方要求电缆敷设采用电缆沟,砖砌的,不知谁有电缆沟大样图?另外,这样的电缆沟还用考虑排水吗?放坡多少?多谢了,急用!1

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ccchhh
    ccchhh 沙发
    就这样。不用坡度。
    2005-03-26 10:59:26

    回复 举报
    赞同0
  • zll110
    zll110 板凳
    各位的讲解对在下帮助不少,5楼的兄弟,谢谢了,另外,电缆沟如果土建能做到全封闭的话,沟底是否就不必考虑坡度了,如果仍有进水的可能,电缆沟是否 要社有一定的坡度,并设集水坑呢?我问过一些施工员,他们说沟底不用设坡度,平底就行,土建作好封闭就行了,不知行不行?
    2005-03-26 10:46:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆沟和电缆隧道

规范中关于室外电缆敷设中有 电缆根数大于18根时宜采用电缆隧道敷设,18根及其以下宜采用电缆沟敷设;现有24根小截面电缆,经计算,采用1200x1000(宽x深)电缆沟,已经满足间距要求,如果采用电缆隧道,净高不低于1.9米,是否过于浪费? 大家一般怎么处理?