土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆沟和电缆隧道

电缆沟和电缆隧道

发布于:2005-03-25 14:39:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范中关于室外电缆敷设中有 电缆根数大于18根时宜采用电缆隧道敷设,18根及其以下宜采用电缆沟敷设;
现有24根小截面电缆,经计算,采用1200x1000(宽x深)电缆沟,已经满足间距要求,如果采用电缆隧道,净高不低于1.9米,是否过于浪费? 大家一般怎么处理?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yzzyyfz
    yzzyyfz 沙发
    这样的根数用排管都可以,用电缆隧道太浪费了,好像有本《居住区电力规划规范》上说30根以上,在经济技术合理的情况下才用电缆隧道。
    2006-06-28 16:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • oywb
    oywb 板凳
    规范并没有说24根不能用电缆沟,要根据实际情况决定的.
    2005-03-31 11:19:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图意见,急!!

小高层住宅,二台污水泵一用一备,现在合成一个断路器(这是我们退休老法师的做法,我不知道其中原因),现在审图意见上说,当一台故障跳闸,备用泵如何投入?请说说我们原来老法师的做法对错,什么道理?