土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 审图意见,急!!

审图意见,急!!

发布于:2005-03-25 11:16:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小高层住宅,二台污水泵一用一备,现在合成一个断路器(这是我们退休老法师的做法,我不知道其中原因),现在审图意见上说,当一台故障跳闸,备用泵如何投入?请说说我们原来老法师的做法对错,什么道理?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    虽然我不会那么做,但这样设计并没有什么本质性的错误。它唯一的不足是:当其中一泵故障要检修时,就需要断开主开关去维修,导致另一正常的泵暂时无法使用。

    至于审图说影响切换,那简直是扯淡,因为切换是靠接触器来实施的,跟断路器了无关联。
    2007-01-25 13:09:25

    回复 举报
    赞同0
  • huanahu
    huanahu 板凳
    "一机一闸"就解决了!对就对,不对就改嘛!
    2007-01-25 11:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多