土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 零序电流互感器的变比选择

零序电流互感器的变比选择

发布于:2005-03-25 10:47:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yunping
    yunping 沙发
    主要是零序电流互感器的一、二次电流值铭牌上不标注,而有的微机综保的参数需要设置,比如我厂用的意大利MS产品就要求。
    2005-03-28 08:44:28

    回复 举报
    赞同0
  • jyb1975
    jyb1975 板凳
    正常零序变比为20~30/1。但具体整定方法如斑竹所说。
    2005-03-26 12:44:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多