土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问630KVA的变压器中性点接地
请问630KVA的变压器中性点接地应用多大的电缆呢?
不同容量的变压器中性点接地线径有规定吗?谢谢!

全部回答(4 )

  • ccchhh0001
    低压小系统(变压器中心点)工作接地,其接地母线的大小与重复接地的多少有关,通常情况下,用—40X4的镀锌扁钢就可以了,因为它本身是固定中性点电位用的,不平衡电流经大地到这接地母线是很小一部分(主要是从重复接地装置过来的部分),多数的不平衡电流是从N线过来的。
    2005-03-25 21:46:25 来自 PC 评论 举报
  • fwb9123456
    630KVA的变压器中性点接地应用铝母线30*4或BV-185mm2的电线。不同容量的变压器中性点接地线径有规定:选相线截面的一半。
    2005-03-25 19:31:25 来自 PC 评论 举报