土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 你们做过这样的方案吗

你们做过这样的方案吗

发布于:2008-10-24 16:55:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们一般在设计一次系统方案时都是把进线开关放在出线的一侧(当然,也有设计在中间的)水平母线按照进线开关的额定电流来制作,
但是,我现在遇到了这样的一个方案,是个老外设计的,
举个冽子说明,
比如我把一个系统的进线回路(暂定是1600A)放在系统的中间,然后把所有出线回路均分各800A放在进线回路的左右两边,这样我的水平母线可以按照800A的额定电流来制作,从进线开关的出线端到水平母线上仍然按照总进线开关(1600A)制作,这样的方案你们做过吗,
个人感觉这个方案就象GGD柜内刀开关下面带几个断路器的做法类似,只不过是一个是在一台柜子里的,而另外的是把它扩大到整个系统罢了。

我问过许多公司的技术人员,他们大部分都是一个回答:就是理论上是可以做的,但是他们谁也没有做过,如果让他们这样设计的话,大部分都不会这么做,也可以说是不敢。
大家在讨论这个问题时,要站在纯技术的角度立场上来看待,那些什么“供电局会不会同意了”的客观原因不在考虑之内。

这个问题我在2007年的上半年就提出来讨论过,但是没有什么实质性的回复,
我个人认为可以施行,为什么老外可以那么做,我们却不能呢,也许大家会说他们做过什么什么实验之类的,而我们没有,
为什么我们不可以这么做呢,如果这种方案可以实施,我敢说这将使电气方面的标准会有一次大的改革

[ 本帖最后由 wangkai.js 于 2008-10-29 08:11 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • kenshin776
    kenshin776 沙发
    我觉得不太可行,这样做会有隐患存在,供电局是不会允许的:)
    2008-10-31 10:34:31

    回复 举报
    赞同0
  • trhg-wlh
    trhg-wlh 板凳
    有个问题,放在中间无法和干式变压器连接。
    2008-10-29 16:37:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于XLF动力柜改造问题

老式XLF动力柜是进线HD系列刀开关,出线为RTO系列熔断器,改造时RTO系列熔断器很容易被塑壳空气开关替代,但往往忽视塑壳空气开关的分断能力,容易诱发因塑壳空气开关的分断能力不够而造成事故扩大。