土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于XLF动力柜改造问题

关于XLF动力柜改造问题

发布于:2008-10-24 16:41:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
老式XLF动力柜是进线HD系列刀开关,出线为RTO系列熔断器,改造时
RTO系列熔断器很容易被塑壳空气开关替代,但往往忽视塑壳空气开关
的分断能力,容易诱发因塑壳空气开关的分断能力不够而造成事故扩大。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我就是这样改的,塑壳开关的分断能力是否足够,短路电流通过计算就有了,因XLF箱电源总是有电缆从配电室过来的,根据规格和长度,就能计算出最大短路电流了。
    2008-10-24 19:56:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

初学者请教各位高手:如何选导线的问题

我正在上电工培训班,老师出一题说是安委考试的题目:某单位有一台380V,10KW的三相异电动机,距配电间500米,要求电电压损失不超过5%,应选多大截面的铝导线?并写出型号。完了之后,老师给了个答案,但是过程却讲不太清,请高手指导一下,如何计算?万分感谢[ 本帖最后由 pmy529 于 2008-10-24 16:34 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10