关于冬季冷水机组节能

发布于:2008-10-24 09:15:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司是半导体行业,是浙江杭州的,冬季有部分设备还需用冷却水。夏季是用冷冻机产生的7度冷冻水去冷却。今年冬天准备将冷却水与冷冻水管路相连,直接用冷却水去冷却水冷却,这样可不开主机,节省电费。但另一方面:冷冻水原是封闭的系统,管道内比较干净,而冷却水是开放系统,很脏,会不会引起冷冻水变脏,相关热交换设备结垢。请问谁有这方面的经验?谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wjm0571
    wjm0571 沙发
    冷却塔的水循环量是大于现需冷却水的循环量。另外冬季不需除湿,水温只要16度以下就可以了。除湿时水温要求7度。我担心的是冷却塔内的杂质进入设备,设备均为一些热交换盘管,一旦进入,通过化学和机械方法很难清洗的。冷冻机蒸发器和冷凝器的进出水阀门是应关闭,避免冷冻机堵塞!
    2008-10-24 09:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • hotboyok
    hotboyok 板凳
    冷冻水管道内的水质变差是肯定的,不过水可以置换,注意关闭冷冻机蒸发器和冷凝器的进出水阀门
    2008-10-24 09:26:24