土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PT一次侧装设消谐器后二次电压不平衡问题的分析及解决

PT一次侧装设消谐器后二次电压不平衡问题的分析及解决

发布于:2008-10-23 15:41:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一次侧加装消谐器后二次电压不平衡原因查找方法及解决对策
在我国电力系统(特别是35 kV及以下配电网)中运行着大量的电磁式电压互感器(PT),这些器件具有非线性电磁特性,它们与系统内的容性元件在参数匹配时就会发生铁磁谐振,产生极高的谐振过电压。当这种过电压发生时,由于互感器的铁心饱和,导致其绕组的励磁电流大大增加,严重时可达其额定励磁电流的百倍以上,从而引起互感器高压熔断器熔断、喷油、绕组烧毁甚至爆炸,严重威胁电网的安全运行。目前,常用的消除铁磁谐振的方法主要从两方面着手,即改变电感电容参数和消耗谐振能量,如在PT二次侧开口三角形侧接人电阻、在PT一次中性点接人消谐电阻器或零序PT等。实践证明此法比较好地抑制了电压互感器铁磁谐振。
故障现象
但在运行中发现.有些变电站在一次侧装了消谐器后,在二次侧三相电压出现较明显的不平衡现象;而拆除消谐器后,二次电压不平衡现象基本消失。
原因查找
1、用万用表测量PI、二次侧开口三角两端的电压(若此电压大于5V.则用万用表测频档测量开口三角两端的电压):①若此电压频率是50 Hz.则是由于三相 伏安特性差别过大造成的;②若电压频率为150 Hz.则是由于 励磁电流中的三次谐波电流过大造成的。
2、做消谐器的伏安特性试验.特别是应用中的老式的消谐器 由于老式消谐器通流容量只有250 mA,而高压熔断器一般为0.5 A.这样可能导致大电流流过时消谐器先于而烧毁.而烧断时可能导致。
解决方法
1、如果此变电站铁磁谐振现象极少发生.可优先考虑拆除消谐器,采用3只单相中性点直接接地方式;
2、尽量采用励磁电流小于1mA(一次绕组)的PT ;
3、尽量采用3只伏安特性基本一致的PT组成一组:
4、在 开口三角两端安装与消谐器配套的二次侧产品“三次谐波限制器”,以限制消除励磁电流中的三次谐波的影响;
5、采用新型的消谐器。使其允许的通流容量满足实际要求.建议在计划检修时增加老式消谐器伏安特性试验。
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么原因烧电机

一台18.5kw的电机采用星-三角起动,烧坏后六个桩头只有V2和U2通,其余都不通.这是什么原因烧的?

回帖成功

经验值 +10