0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
讨论关于电容柜我给一个米厂投一个容量为180KVar的电容柜,他们从变电压器到车间用的是两条4芯240铝铠,分别给两个DZ20Y-630/3300 断路器(变压器到车间大约有150多米,电容柜在车间里),我的做法是分别在两个DZ20Y断路器上侧A相各穿一个400/5的互感器(两个互感器并联),从电容柜里出来6根95铝铠分别上到两个DZ20Y下侧。请大家讨论下这个方法可不可行?有人说两个互感器应串联。我考虑了一下,应该是并联,我们可以把电流互感器看作一个电流源,根据KCL可知,当n个电流源并联时总电流等于各并联电流源的代数和,而n个电流源,只有在各个电流值相等的情况下才允许串联,且应同方向串联,其等效电流源为一个同值的电流源。当电流值不等的几个电流源串联时,根据电流源的基本特性可知,将不满足KCL,因而不允许存在。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句钱是脏的,当然要杀菌了!
回复 举报
回复 举报