土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论关于电容柜

讨论关于电容柜

发布于:2008-10-22 20:54:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我给一个米厂投一个容量为180KVar的电容柜,他们从变电压器到车间用的是两条4芯240铝铠,分别给两个DZ20Y-630/3300 断路器(变压器到车间大约有150多米,电容柜在车间里),我的做法是分别在两个DZ20Y断路器上侧A相各穿一个400/5的互感器(两个互感器并联),从电容柜里出来6根95铝铠分别上到两个DZ20Y下侧。请大家讨论下这个方法可不可行?有人说两个互感器应串联。我考虑了一下,应该是并联,我们可以把电流互感器看作一个电流源,根据KCL可知,当n个电流源并联时总电流等于各并联电流源的代数和,而n个电流源,只有在各个电流值相等的情况下才允许串联,且应同方向串联,其等效电流源为一个同值的电流源。当电流值不等的几个电流源串联时,根据电流源的基本特性可知,将不满足KCL,因而不允许存在。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hubeiyidulhb
    hubeiyidulhb 沙发
    不行,不是在同一根导线上,电流不一样,两个电流互感器不能并联,采用一个互感器应该补在总线的A相上!
    2008-10-24 21:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • chinawbllove
    chinawbllove 板凳
    你的做法应该是可行的,:victory: :victory:
    2008-10-24 14:01:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教!!一个关于计量的问题

各位高手好,我有一个问题:10KV的高压开关柜一台,装有2台10kv的电流互感器,分别在A相和C相上,柜子给10/0.4kv的变压器供电。如果用户在变压器二次的B相上接了一台单相用电设备,而计量在高压计量,问高压能计量上吗?为什么?谢谢!