各位高手好,
我有一个问题:10KV的高压开关柜一台,装有2台10kv的电流互感器,分别在A相和C相上,柜子给10/0.4kv的变压器供电。如果用户在变压器二次的B相上接了一台单相用电设备,而计量在高压计量,问高压能计量上吗?为什么?
谢谢!
发布于
2008-10-22 19:11:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
cqly7788
能计量的,记住我们的10kV高压系统是不接地系统,并且10kV是没有中性线的,如果你的0.4kV侧B相有电流了,同样在高压侧10kV侧的B相,A相,C相均会产生影响,具体点说都有电流的产生(有方向性),因此不会说计量不到的,真计量不到的话供电部门早就喊巨亏了!!!!