施工图中梁裂缝控制问题:在PKPM中梁图自动生成中,梁裂缝控制在0.3时,支座负筋会比计算值大挺多的.请教各位高手在做结构施工时,如何控制梁裂缝???谢谢!!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • jhtong
    jhtong 沙发
    在PKPM计算裂缝时没有考虑梁端弯矩的调幅,如果按裂缝控制来配筋,这样配出来的钢筋特别大,那怎么解决?
    2010-09-20 20:04:20

    回复 举报
    赞同0
  • 1999szm
    1999szm 板凳
    兄弟,调幅的作用是为了抗震,以便在发生地震时,在梁支座处形成塑性铰,增加抗震能力。并不是为裂缝考虑的,裂缝一般是验算,不是主要的设计内容。
    2005-08-01 11:52:01

    回复 举报