一般冷却(冻)水系统水泵出水口需要安装止回阀,以防止水回流对水泵造成损坏,而且一般是垂直安装的。
由此在变频改造后,由于水泵电机转速的降低,扬程降低,使开启止回阀的压力不够,水流量降低,必须将频率调高,从而又降低了改造变频的效果,特别是管路系统使用较长后,止回阀开启关闭不够灵活时,会出现在调试时很正常,而工作一段时间突然出现水流量大幅降低的现象,给整个系统不能正常工作,为此建议老系统改造或安装变频的新系统设计安装时,止回阀必须水平安装,避免此类情况的发生。