土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高层建筑采暖

高层建筑采暖

发布于:2008-10-22 00:15:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
哈尔滨同济暖通设备有限责任公司是研发、生产暖通及给排水设备的专业厂家。我公司专业技术力量雄厚,主要技术人员为上海同济大学暖通专业及哈尔滨工业大学自控专业高才生,具备多年相关行业设计经验及产品开发经验,具有很强的产品研发设计及制造能力。
  主要产品;GNF系列高层建筑采暖分区设备(又称高层建筑采暖直连设备);CZH系列采暖直供混水设备;ZBX型组装式不锈钢水箱;TBS系列变频调速恒压供水设备。其中GNF系列高层建筑采暖分区设备、CZH系列采暖直供混水设备是我公司自主研制、开发的专利技术产品;GNF系列高层建筑采暖分区设备2005年被国家建设部科技发展中心列为“2005年全国建设行业科技成果推广项目”。2006年公司通过了《ISO9001:2000标准质量体系认证》。经过多年的使用,我公司的产品在建筑业得到广泛认可及广大用户的一致好评。
本着“质量第一、信誉至上”的企业宗旨,我们将不断努力,为广大用户提供最优质的产品和最周到的服务


高层建筑采暖分区设备(又称高层建筑采暖直连设备)是我公司的专利产品,是将高层建筑的高区采暖系统与低区采暖系统直接连接,直接将热媒供水加压送至高区,同时将回水减压,与低区回水直接连接的新型专利设备。
该设备具有以下特点:
1、节约能源,减少投资:因取消了换热环节,提高了热能的利用率,提高 了高区热媒参数,散热器片数也大大减少。
2、对系统无要求:本设备可适用于所有热水采暖系统,如上供下回系统、下供上回系统、水平串联系统、地热系统等。
3、闭式循环:大大降低了管道及设备的腐蚀,也避免了开式系统的噪音、系统中气体较多等问题。
4、运行稳定:高低区互不干扰,高区采暖系统压力、流量调控便捷,可根据实际需要确定不同的运行工况;而且设备可长期稳定运行。
5、自动化程度高:根据系统运行特点设计的自动控制程序,可使变频控制柜自动监控各设备的工作,真正做到无人值守。
6、设备配置高:配用进口、合资、国产知名品牌产品,从而保证了设备的灵敏度、控制精度及稳定性能、安全性能。
7、设备占地面积小:一体化机组设计,可方便地安装于设备间内,无需占用高层建筑内的其它面积。
8、适用范围广:不仅适用于新建工程,更加适合并网改造:应用本设备无需对楼内采暖系统作任何改动。
高层建筑采暖分区设备应用范围:
1高层建筑需分区的采暖系统(新建)
2高层建筑需分区的采暖系统(改造)
3高层建筑需分区的中央空调水系统
4多层建筑位于热网末端,供回水压差过小,无法保证正常流量的采暖系统
5在同一热网内,地形高差过大,位于最高处的多层建筑

www.tjnt.com.cn
  • dlttdzx
    dlttdzx 沙发
    68648913高大空间供暖专家群,欢迎加入!
    2008-10-22 10:31:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个问题:选用阀门压力等级的问题

冷冻机房内静水压120米,水泵扬程30米,那么水泵出口的压力差不多1.5MPa,阀门选1.6Mpa,还是2.5MPa?如果选用1.6MPa, 在管道试压的时候工作压力加0.5MPa,也就是2.0MPa,超过了阀门的公称压力1.6MPa.到底应该怎么选呢?我了解得好多设计说明都是写的设计压力1.6MPa,结果运行的时候1.6MPa的橡胶软接头经常爆掉,后来还是改成2.5MPa的.大家怎么看这个问题啊?

回帖成功

经验值 +10