冷冻机房内静水压120米,水泵扬程30米,那么水泵出口的压力差不多1.5MPa,阀门选1.6Mpa,还是2.5MPa?如果选用1.6MPa, 在管道试压的时候工作压力加0.5MPa,也就是2.0MPa,超过了阀门的公称压力1.6MPa.到底应该怎么选呢?
我了解得好多设计说明都是写的设计压力1.6MPa,结果运行的时候1.6MPa的橡胶软接头经常爆掉,后来还是改成2.5MPa的.大家怎么看这个问题啊?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 3wangilike
    3wangilike 沙发
    出于对业主负责,还有安全考虑,必须用2.5MPA的
    2009-06-15 14:44:15

    回复 举报
    赞同0
  • mmgp123456
    mmgp123456 板凳
    保险一点好,如果我做就选2.5的
    希望不会增加太多投资,
    多忽悠忽悠甲方!!!:lol
    2008-11-10 09:21:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于不水泵流量的选择

请问,闭式热水系统的补水泵是这么选的吗?1.一台按1%的循环水量选,一台按4%的循环水量选,一用一备,4%流量的为备用泵2.两台均为2%的循环水量选,一用一备3.两台均为4%的循环水量,一用一备。请指教,谢谢。:)