请问,闭式热水系统的补水泵是这么选的吗?
1.一台按1%的循环水量选,一台按4%的循环水量选,一用一备,4%流量的为备用泵
2.两台均为2%的循环水量选,一用一备
3.两台均为4%的循环水量,一用一备。
请指教,谢谢。:)

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • ddwhya
    ddwhya 沙发
    我觉得都可以 ,..
    2008-11-10 16:10:10

    回复 举报
    赞同0
  • godspeed1983
    godspeed1983 板凳

    是的,两台5%的泵,平时使用1台,初期上水或者事故补水用两台同时运行。