土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 请教:末端需求与水泵、主机之间的控制关系

请教:末端需求与水泵、主机之间的控制关系

发布于:2008-10-21 23:21:21 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
设计做了好几年,可是有些问题在我心中萦绕,总也百思不得其解,在此提出,敬请有经验的同行解答:
1.水泵如何根据末端负荷变化来改变流量?
2.末端需求发生变化时,水泵、主机按何种条件判断是否需要加载、减载?加载、减载顺序又是怎样的?
3.对于一次泵变流量系统、一次泵定流量系统,压差控制器压差取样点设置在何处?如何设定压差值?
  • summer_cad
    summer_cad 沙发
    这是我的认识:
    1、水泵一般根据末端的温差或者压差的变化来改变自身的转速(变频)来调节流量的;
    2、控制顺序
    1)目前常用的变频系统是二次变频,即在主机测设置一级定流量水泵和主管旁通,维持主机蒸发器的流量恒定,在末端设置二级变频水泵来满足负荷的变化(减小),用最不利环路的压差来控制二级水泵,当负荷发生变化是,二级水泵变频,对于的水走旁通,这样主机测的进出口温差减小,主机卸载维持温差。这种系统设计方法比定流量系统节能,但是也在投资和控制上增加了难度。
    2)还有一种一次变流量系统,但是要求主机蒸发器对流量变化适应,现在的主机一般要求蒸发器流量恒定,好像只有特灵的3级离心机组公开宣称可作一次变流量系统;
    就我个人的观点,现在的变流量系统都是针对水泵的,直接通过水泵的变频来达到变流量的目的,而主机只是根据温度信号来调节自身的负荷变化,主机自身变频的很少,只有约克有变频离心机组。这个我设备没有接触过,不知道它的实际使用效果怎样。而且主机的功率很大,变频后对电网的谐波影响有多大也没有测试过;
    3、压差控制点:一次定流量系统多设置在分、集水器上,一次变流量系统多设置在最不利环路上;
    2008-11-03 10:28:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3778 条内容 · 105 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高层供热加压问题

急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!现在要做一高层采暖,采暖要求95~70℃热水,现在室外管网就是95~70℃的热水,但是压力不够,有没有什么办法把压力加上去不影响供回水温度呢?如果直接加水泵,应该不行吧???拜托各位,谢谢!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10