正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
专家热线
3778 条内容 · 105 人订阅
阅读下一篇
急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!急!!!!!!!现在要做一高层采暖,采暖要求95~70℃热水,现在室外管网就是95~70℃的热水,但是压力不够,有没有什么办法把压力加上去不影响供回水温度呢?如果直接加水泵,应该不行吧???拜托各位,谢谢!!!!!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、水泵一般根据末端的温差或者压差的变化来改变自身的转速(变频)来调节流量的;
2、控制顺序
1)目前常用的变频系统是二次变频,即在主机测设置一级定流量水泵和主管旁通,维持主机蒸发器的流量恒定,在末端设置二级变频水泵来满足负荷的变化(减小),用最不利环路的压差来控制二级水泵,当负荷发生变化是,二级水泵变频,对于的水走旁通,这样主机测的进出口温差减小,主机卸载维持温差。这种系统设计方法比定流量系统节能,但是也在投资和控制上增加了难度。
2)还有一种一次变流量系统,但是要求主机蒸发器对流量变化适应,现在的主机一般要求蒸发器流量恒定,好像只有特灵的3级离心机组公开宣称可作一次变流量系统;
就我个人的观点,现在的变流量系统都是针对水泵的,直接通过水泵的变频来达到变流量的目的,而主机只是根据温度信号来调节自身的负荷变化,主机自身变频的很少,只有约克有变频离心机组。这个我设备没有接触过,不知道它的实际使用效果怎样。而且主机的功率很大,变频后对电网的谐波影响有多大也没有测试过;
3、压差控制点:一次定流量系统多设置在分、集水器上,一次变流量系统多设置在最不利环路上;
回复 举报